Tunel 2 semaforos independientes.zm2 - v1.1
Control de semaforos
Información de programación
Autor : Antonio Parra Nombre del documento : Control de semaforos Versión : 1.1 Módulo : SR2D201BD Período de ejecución de la aplicación en el módulo : 5 x 2 ms Acción del WATCHDOG : No activo Tipo de Filtrado de Hardware de las Entradas : Lento (3 ms) Teclas Zx inactivas Formato de la fecha : dd/mm/yyyy
Comentarios
Controla la disponibilidad de acceso a un tunel indicandola en los semáforos de acceso. Si hay disponibilidad los semaforos son verdes y pone en rojo el semaforo del acceso contrario de donde entrra el tren.
Antonio Parra
14/06/2010
1/4
Tunel 2 semaforos independientes.zm2 - v1.1
Control de semaforos
Esquema del programa No
Contacto 1
Contacto 2
Contacto 3
Contacto 4
Contacto 5
Bobina
Comentario
[ M1
ON / OFF
I2
ON SM2
Accionar fotocelula acceso 1
Fotocelula 1 I3
Foto 1 SM3
Accionar fotocelula acceso 2
Foto 2 SM4
Tunel libre
I1 001
ON M1 002
ON 003
Fotocelula 2 m2
m3
Foto 1 M2
Foto 2 M3
Foto 1 I2
Foto 2
004
Pasar
005
RM4
Tunel ocupado
006
Fotocelula 1 I3
Pasar
007
Fotocelula 2 m4
M2
I2
RQ4
Si tunel ocupado y acceso 1
Pasar
Foto 1
Fotocelula 1
Luz verde 2 SQ5
luz verde 2 OFF, luz roja 2 ON
008
009
Luz roja 2 010
M3
I3
RQ2
Si tunel ocupado y acceso 2
Foto 2
Fotocelula 2
Luz verde 1 SQ3
luz verde 1 OFF, luz roja 1 ON
Luz roja 1 SQ1
luz tunel ON
011
012
013
Luz tunel SQ2
M4 014
Pasar
Si tunel libre: luz verde 1 y 2 ON, luz roja 1 y 2 OFF, luz tunel OFF
Luz verde 1 RQ1
015
Luz tunel RQ5 016
Luz roja 2 SQ4 017
Luz verde 2 RQ3 018
Luz roja 1 RM2 019
Foto 1 RM3 020
Foto 2 SQ8 021 Antonio Parra
m1 022
Marcha ON
14/06/2010
2/4 Marcha RQ8
Marcha OFF
017
Luz verde 2 RQ3 018 Tunel 2 semaforos independientes.zm2 - v1.1
Control de semaforos Luz roja 1 RM2
019
Foto 1 RM3 020 No
Contacto 1
Contacto 2
Contacto 3
Contacto 4
Contacto 5
Bobina Foto 2 SQ8
Marcha ON
Comentario
m1
Marcha RQ8
Marcha OFF
ON
Marcha
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041 Antonio Parra
042
14/06/2010
3/4
Tunel 2 semaforos independientes.zm2 - v1.1
Control de semaforos
Entradas físicas N.º
Función
Candado
I1
Símbolo
Entradas DIG
---
No hay parámetros
Parámetros
(1/1)
Localización (L/C)
ON
Comentario
I2
Entradas DIG
---
No hay parámetros
(2/2) (6/2) (8/4)
Fotocelula 1
I3
Entradas DIG
---
No hay parámetros
(3/2) (7/2) (11/4)
Fotocelula 2
Salidas físicas N.º
Función
Remanencia
Q1
Símbolo
Salidas DIG
No
(13/6) (15/6)
Localización (L/C)
Luz tunel
Comentario
Q2
Salidas DIG
No
(11/6) (14/6)
Luz verde 1
Q3
Salidas DIG
No
(12/6) (18/6)
Luz roja 1
Q4
Salidas DIG
No
(8/6) (17/6)
Luz verde 2
Q5
Salidas DIG
No
(9/6) (16/6)
Luz roja 2
Q8
Salidas DIG
No
(21/6) (22/6)
Marcha
Funciones configurables N.º
Función
Candado
Remanencia
M1
Símbolo
Relés auxiliares
---
No
No hay parámetros
(1/6) (2/1) (22/1)
M2
Relés auxiliares
---
No
No hay parámetros
M3
Relés auxiliares
---
No
No hay parámetros
M4
Relés auxiliares
---
No
No hay parámetros
(2/6) (4/2) (5/2) (8/3) (19/6) (3/6) (4/3) (5/3) (11/3) (20/6) (4/6) (6/6) (8/2) (14/2)
Antonio Parra
Parámetros
Localización (L/C)
14/06/2010
Comentario ON Foto 1 Foto 2 Pasar
4/4