Marie Louise Hansen

Page 1

BR 20 – Krav til fremtidens byggeri Marie Louise Hansen, Chefkonsulent Erhvervs- og Byggestyrelsen Building Green 12. oktober 2011


Disposition

1. 2. 3. 4.

Baggrund for 2020-arbejdet Set-up og videngrundlag BĂŚrende principper En gennemgang af klassens hovedelementer


1. Baggrund • I 2008 besluttede regeringen at reducere energiforbruget i nye bygninger med 25 pct. i 2010, 2015 og 2020. En samlet reduktion på 75 pct. ift. 2006-niveau • I 2008 blev det også besluttet at reducere Danmarks brutto energiforbrug med 4 pct. i 2020 • I april 2009 offentliggjorde den daværende regering ”Strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger”


Gode erfaringer med lavenergiklasser

 

Lavenergiklasserne blev introduceret i bygningsreglementet i 2006. I perioden 2007-2009 blev ca. 10 pct. af nye bygninger opført efter de frivillige lavenergiklasser I samme periode er meromkostningerne ved lavenergibyggeriet faldet  I BR10 er den 30. juni 2010 indført en stramning af energirammen med 25 pct. uden nettomeromkostninger for forbrugeren


Stigende internationalt fokus

   

Danmark har lang tradition for at bygge energieffektivt. Allerede i 1979 indførtes væsentligt skærpede krav til bygningerne. I de seneste år er der også internationalt kommet mere fokus på – og større efterspørgsel efter – lavenergibyggeri. EU’s bygningsdirektiv fastslår, at alle nye bygninger i 2020 skal være ”nearly zero energy” bygninger. Stort markeds- og eksportpotentiale for nye – og velfungerende løsninger.


2. Set-up og vidensgrundlag

  

Arbejdet med at udvikle bygningsklasse 2020 blev fremrykket af tidligere Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen i august 2010. I perioden september 2010- maj 2011 udvikler EBST bygningsklasse 2020. Klassen kommer i høring i juni 2011 og trådte i kraft den 24. august 2011.


Tæt samarbejde med interessenter

Klassen udvikles i samarbejde med et 2020-udvalg med byggeriets parter, videninstitutioner, energisektoren m.fl. Der afholdes to åbne workshops  Indeklima & arkitektur  Fremtidens teknologiske løsninger


Videngrundlag - analyser 

Arkitektur og energi. Mod en 2020-lavenergiklasse. Udarbejdet af Rob Marsh, Sbi, Aalborg Universitet.

Analyse af indeklimaet i lavenergibyggeri. Udarbejdet af Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet.

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU lande. Udarbejdet af COWI

Komponentkrav, konkurrence og innovation. En kortlægning af innovation i bygningskomponenter. Udarbejdet af Svend Svendsen m.fl., DTU.

Energikrav til 2020- byggeriet. En økonomisk analyse. Udarbejdet af Søren Aggerholm, Sbi, Aalborg Universitet.


3. Principper for 2020-klassen

1. Energikrav skal vĂŚre med til at fremme innovation 2. Lavenergi med respekt for arkitektur og sundt indeklima 3. En bygbar 2020-klasse 4. En robust og fremtidssikret klasse


Byggepolitiske overvejelser • • • • • • •

Energibesparelser Indeklima Komfort og kvalitet Innovation Beskyttelse af forbrugeren Eksport og konkurrenceevne Økonomi


4. 2020 klassen Energiramme i kWh/m² pr. år BR 08

BR10

2015

2020

150 m² enfamiliehus

84,7

63,5

36,7

20

1000 m² etagebolig er

72,2

54,2

31

20

10.000 m² 95,2 skole

71,5

41,1

25

1000 m² kontorbyg ning

73,0

42

25

97,2


Krav til klimaskærmen TÆTHED BR10

BR15

BR20

1,5 l/s pr. m2

1,0 l/s pr. m2

0,5 l/s pr. m2

VARMETAB 2010

2015

2020

Bygninger i én etage

5 W pr. m2

4 W pr. m2

3,7 W pr. m2

- 2 etager

6 W pr. m2

5 W pr. m2

4,7 W pr. m2

- 3 etager og 7 W pr. m2 derover

6 W pr. m2

5,7 W pr. m2


Komponentkrav 2010

2015

2020

Vinduer

- 33 kWh/m2 pr. 책r

- 17 kWh/m2 pr. 책r

+0 kWh/m2 pr. 책r

Varmepumper

3,1

3,7

3,7*

Cirkulationspumper

A

A

A+

80 pct.

85 pct.

Varmegenvinding 80 pct.


Indregning af forsyningsform i energiramme • Olie og gas

1 • El 1,8 • Fjernvarme 0,6 • Vedvarende energi ”Nearby” • Fjernkøling Opførelse af 2020-byggerier i dag vil kræve tilførsel af VE svarende til et solcelle areal på 2-6 pct. af bygningens areal.


Krav til indeklima • Dokumentation af termisk indeklima: Maksimalt 100 timer over 26 grader (også LE2015). • Dagslys: Vinduer - minimum 15 pct. af gulvareal. • CO2 - maksimalt 900 ppm i skoler, institutioner og kontorer. • Vejledning om solafskærmning. • Luftbåren varme kan ikke stå alene som opvarmningsform.


Efterlevelse • Faktisk vs. beregnet forbrug – brugeradfærd vs. fejl i projektering og udførelse • Kontrol af tæthedsprøve i alle 2020-byggerier • Stikprøvekontrol af korrekt energiberegning i 10 pct. af 2020- byggerierne • Markedskontrol af bygningskomponenter • Brugeradfærd, antagelser og synliggørelse af forbrug


2020-klassens økonomi

  

Bruttomeromkostninger ift. BR10: 5- 7 pct. Netto meromkostninger ift. BR10: 2 pct. Co2 skyggepris i gn. snit: 3-4.000 kr.

EBST forventer, at bygningsklasse 2020 er rentabel inden 2020.


2020- klassen er EU’s skrappeste DK, 2010 DK, 2015 DK, 2020 UK Sverige Norge Tyskland

75-80 40-45 22-28 100 110-130 136 122

kwh/brutto kwh/brutto kwh/brutto kwh/brutto kwh/brutto kwh/brutto kwh/brutto

m2/år m2/år m2/år (net: 20-25) m2/år m2/år m2/år m2/år


Bygningsklasse 2020 er en udviklingsklasse

    

Erfaringer skal samles op og evalueres løbende. Klassen stiller store krav til såvel projekterende som udførende parter. Behov for at byggebranchen deler erfaringer – også de mindre gode. Frem mod 2020 vil teknologier, byggepraksis og energipriser ændre sig. Bygningsklasse 2020 anviser en vej til at bygge fremtidens byggeri i dag – Brug den! Og del jeres erfaringer med os og hinanden.


Tak for opmĂŚrksomheden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.